http://www.mitarbeiter.hhu.de/news-detailansicht/article/pcb-messliste-stan…
PCB-Messliste Stand 21.02.2017 neue Messergebnisse nach SQB bzw. Umzug
Sehr geehrte Damen und Herren,
es liegen die aktuellen PCB-Raumluftwerte mit Stand vom 21.02.2017 vor. Im Anhang finden Sie hierzu drei PDF-Dateien:
* 1. Die aktuelle, komplette Messliste der PCB-Raumluftkonzentrationen nach den SQB-Maßnahmen in den Flächen der "WE Psych." als auch des "UKD" (vgl. 20170221_PCB-Raumluftmessungen_komplett.pdf). Die komplette Messliste zeigt die Historie der PCB-Messungen seit der Bestandsaufnahme 2011/2012 (vor der PQE) bis zu den letzten Kontrollmessungen nach der SQB und eventuellen Nachmessungen Ende 2016 / Anfang 2017 (nach Nachbehandlungen bei Auffälligkeiten in den Sommerkontrollen 2016).
* 2. Eine nach den letzten Kontrollmessungen in 2016 und 2017 (nach der SQB und etwaiger Nachbehandlungen) gefilterte Liste (vgl. 20170221_PCB-Raumluftmessungen_2016_2017.pdf).
* 3. Die Messergebnisse nach Umzug in die Interimsräume in den Gebäuden 23.31/32 und 24.21, sowie 24.51-54, welche die Nutzer der Sternbauten nach PCB-bedingtem Umzug bezogen haben (vgl. 20170221_PCB-Raumluftmessungen_Interim.pdf).
Diese Informationen werden zeitnah auch auf der PCB-Transparenz Seite veröffentlicht.
Bitte informieren Sie alle Personen in Ihrem Zuständigkeitsbereich!
Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter. 81-14444.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AktuellesD6-Team
Telefon: +49 211 81-14444
AktuellesD6(a)hhu.de<mailto:AktuellesD6@hhu.de>
http://www.mitarbeiter.hhu.de/zuv-zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat…