https://www.mitarbeiter.hhu.de/zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-6-g...
Ausfall der Ersatznetzversorgung Campus Süd
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund einer Sachverständigenprüfung am Notstromaggregat im Gebäude 26.51 wird es am 02.03.2021, ausschließlich bei der Ersatznetzversorgung, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu Unterbrechungen der Spannungsversorgung kommen.
Betroffen sind die Gebäudebereiche: 25er, 26er, 29er sowie 24.81 und 24.91
Wir möchten Sie bitten, sich darauf einzustellen, dass es bis zum Abschluss der Funktionsprüfung zu Ausfällen/Unterbrechungen der folgenden Anlagenteile kommen kann:
· Aufzugsanlagen
· Teile der Beleuchtungsanlagen auf Flucht und Rettungswegen
· Halteeinrichtungen der Brandschutztüren
· Komponenten des Netzwerks über die IP - Telefonie, Internet und sonstige Dienste des ZIM stehen weiterhin zur Verfügung. Die allgemeine Spannungsversorgung ist hiervon nicht betroffen!
Bitte prüfen Sie, ob der Labor-und/Forschungsbetrieb in Ihrem Bereich aufgrund des Ausfalls der Ersatznetzversorgung möglicherweise beeinträchtigt wird. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!
Bitte informieren Sie alle Beschäftigten und Studierenden in Ihrem Bereich!
Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter: 14444 oder Auftragszentrale@hhu.demailto:Auftragszentrale@hhu.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AktuellesD6-Team Telefon: +49 211 81-14444 AktuellesD6@hhu.demailto:AktuellesD6@hhu.de