https://www.mitarbeiter.hhu.de/zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-6-g...
Eingeschränkte Ersatzstromversorgung der Gebäude 22.21, BSL 3, 22.22 am 19.10.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Montag, den 19.10.2020 in der Zeit von 8:00 bis 16:00 wird das Netzersatzaggregat für die Ersatzstromversorgung der Gebäude im 22er Bereich nicht ganztägig zur Verfügung stehen. Betroffen davon sind die folgenden Gebäude: 22.21, BSL 3 Labor und 22.22.
Grund hierfür sind Wartungsarbeiten an der Netzersatzanlage im Gebäude 22.22.Bei regulärer Spannungsversorgung durch die Stadtwerke Düsseldorf sind mit den o.g. Maßnahmen für den Universitätsbetrieb keine Einschränkungen zu erwarten.
Sollte es während der Wartungsarbeiten jedoch zu unerwarteten Betriebsstörungen im Stromnetz der Stadtwerke kommen, ist keine Notstromversorgung gewährleistet. Davon insbesondere betroffen sind:
- IT- und TK-Infrastruktur
- Brandmeldeanlagen
- Sprachalarmierungsanlagen
- Beleuchtung der Fluchtwege
- Außenbeleuchtung und Beleuchtung der Fluchtbalkone
- Aktive Komponenten des Brandschutzes (Sprinkler-/Entrauchungsanlagen)
- Aufzüge
- nutzerspezifische Anlagen, welche an die Notstromversorgung angeschlossen sind
Bitte informieren Sie alle Beschäftigten und Studierenden in Ihrem Bereich!
Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter: 14444 oder Auftragszentrale@hhu.demailto:Auftragszentrale@hhu.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AktuellesD6-Team Telefon: +49 211 81-14444 AktuellesD6@hhu.demailto:AktuellesD6@hhu.de http://www.mitarbeiter.hhu.de/zuv-zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-...