22.21,22.22 und BSL 3 Labor Umschluss Notstromversorgung

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

hiermit informieren wir Sie über den Ablauf der Umschlussarbeiten an der Notstromversorgung:

 

 

Montag,20.10.2014 bis Dienstag,21.10.2014

 

Anschlussarbeiten an der neuen Netzersatzschaltanlage inkl. interner Testabläufe der Anlage.

 

Mittwoch,22.10.2014 Gebäude 22.21 von 05:00 bis ca. 07:00 Uhr

 

Vorbereitungen der Umschlussarbeiten in Gebäude 22.21.Umschluss der Leistungskabel in der NSHV Geb. 22.21, fahrbares Notstromaggregat abklemmen,festen Anschluss herstellen.

 

In dem v. g. Zeitfenster steht bei einem zentralen Stromausfall des EVUs kein SV-Netz zur Verfügung!

 

Im Extremfall kann Notstrom innerhalb von 30 Minuten als Provisorium wieder zur Verfügung gestellt werden.

 

07:00 bis ca. 10:00 Uhr    Test der neuen Schaltanlage der Notstromversorgung

 

Netzausfalltest und Umschaltungen der Hauptverteilungen der Notstromversorgung.Die allg. Stromversorgung (AV) ist hiervon nicht betroffen. Es werden mehrere Tests durchgeführt .

 

Donnerstag,23.10.2014 Gebäude 22.22 und BSL3-Labor von 05:00 bis ca. 07:00 Uhr

 

Vorbereitungen der Umschlussarbeiten im Gebäude 22.22,Umschluss der Leistungskabel in der NSHV Geb. 22.22, fahrbares Notstromaggregat abklemmen, festen Anschluss herstellen.

 

In dem v. g. Zeitfenster steht bei einem zentralen Stromausfall des EVUs kein SV-Netz zur Verfügung.!

 

Im Extremfall kann Notstrom innerhalb von 30 Minuten als Provisorium wieder zur Verfügung gestellt werden.

 

07:00 bis ca. 10:00 Uhr    Test der neuen Schaltanlage der Notstromversorgung;

 

Netzausfalltest und  Umschaltungen der Hauptverteilungen der Notstromversorgung.Die allg. Stromversorgung(AV) ist hiervon nicht betroffen. Es werden mehrere Tests durchgeführt .

 

bis Freitag,24.10.2014

 

Abbau der provisorischen Netzersatzanlage, Aufschaltung und Test sämtlicher GLT-Meldungen,Baustelle räumen.

 

 

Hinweis:

 

Das AV-Netz wird in dem v. g. Zeitraum nicht weggeschaltet.

 

Bitte informieren Sie alle Personen/Stellen in Ihrem Zuständigkeitsbereich!

 

Ansprechpartner sind Hr.Pieper (UKD) unter:81-18579 oder Hr.Hollenstein (HHU) unter: 81-14524.

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Ihr AktuellesD6-Team